回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23188
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-05 10:54:48

9楼

展开查看
以下是引用aa13123在2014-09-04 19:32:47的发言 >7楼:yming斑竹的“电机不能长期在ON、且0Hz长期保持。它会导致电机过热而损坏”这句话很经典的,很多时候为了加速设备的响应速度,都是在这样的控制方式下的,素不知对电机有很大的损害的。
其实和直流电机一样。不给电枢,只给励磁,你把电机风机关了试试。用不了多会儿,就冒烟了。
所以,在这种状态下,就要电机散热风机“使劲吹”。多浪费能源呀。
所以,对自冷的电机:
PLC控制时(全线启动),程序中设置成十多秒不升速就断开。
单机控制,可用BiCo(MM440,430不是有定时器吗?)方式,自动控制切断ON。不让电机长时间处于这种状态。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?