展开查看
以下是引用lee nd2009在2014-09-05 11:43:52的发言 >1楼:1,接线是否正确
2,你是看AIW进来的值,就是实时值。
3.拨码是否正确,0-5v的拨码sw3.sw4需要ON
4.拨码正确,请换个通道尝试,让后判断模块是否损坏。
总共有3台这样的设备,其中一台出现了这个情况,程序一样,接线应该是一样,因为不是我接的线,拨码一样,恩,是的,我看的就是AIW的实时值,只有几百,正常情况下是6400以上,所用到的几个通道都是这样,通道值几百,是否能够判断,模块已坏,这是什么原因导致的还请指教,以后该如何避免这些问题呢,十分感谢啊。