回复:STL 简单程序段 ,访问DB块问题

againoooooo

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-05 14:57:47

4楼

展开查看
以下是引用miy_GreenPower在2014-09-05 13:07:49的发言 >2楼:谢谢楼上的回复,那么假设 我在同一个 FC块中 打开两个 DB块, 怎么分别对DB块中的 变量寻址?


例如 : 、

OPN DB1
OPN DB2

L DBW [1] // 访问DB1 中的变量,
T DBW[2] // 访问DB1 中的变量,

L DBW[3] // 访问DB2 中的变量,
T DBW[4] // 访问DB2 中的变量,

这样不就有歧义了吗 ?

那我怎么指定访问 DB1,或 DB2 的变量哪?
以下是引用Automann在2014-09-04 13:19:30的发言 >1楼:指针如果在块停止执...

引用1楼详细内容:

指针如果在块停止执行后不需要保存,可以用TEMP变量。

STL 注解
OPN DB10 //将数据块DB10作为共享数据块打开。
L DBW35 //将已打开数据块的数据字35装载到ACCU 1-L中。
T MW22 //将ACCU 1-L的内容传送到MW22中。
OPN DI20 //将数据块DB20作为背景数据块打开。
L DIB12 //将已打开背景数据块的数据字节12装载到ACCU 1-L中。
T DBB37 //将ACCU 1-L的内容传送到已打开的共享数据块的数据字节37。

以上是STEP7里的帮助,同时打开两个数据块,只有一个是DB一个是DI,如果打开两个DB,默认第一个应该就是关掉了,没明确说,但我猜应该是……
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。