以下是引用away在2014-04-02 17:22:34的发言 >楼主:目前我公司准备做一个实验平台,为了节省成本,准备用工厂电通过变频器拖动变频电机,目前遇到的困难是工厂用电为400V,50HZ,而准备预投的电机的为800KW,这个功率的电机电压等级为400V很少,市面上都是600V。我想问下高手,电机的电压等级对电机有多大的影响,比如600V的电机和400V电压等级的电机的电流是怎样的一个关系,如果订制400V电压等级的电机有什么缺陷,我们另外一个方案是准备加个变压器,同样变压器也存在前端电缆和本体发热的问题,各位是否有更好的方案。
电机选取电压的等级实际上是一个综合问题。从电机制造的方面考虑,当电机的功率增大后,电流必然增加,造成电机线圈线棒的截面积增加,嵌线困难,所以要增加电压以降低电流,减少线圈嵌线的难度。但是另一方面,电压增加了以后对绝缘的要求又增大了,这同样会增加制造上的困难和成本。从供电的角度来讲,电机的功率增加以后,线路上电流增大,线损增加,也只能靠增加电源电压来解决。至于对电机本身的性能而言倒没有什么本质的影响。

精华帖版主置评:在描述电机选型方面,此观点值得借鉴和参考。总要在功率和电压等级的选择上找一个自己可以接受的平衡点。