回复:STL 简单程序段 ,访问DB块问题

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    131

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-05 18:20:04

5楼

展开查看
以下是引用againoooooo在2014-09-05 14:57:47的发言 >4楼:STL 注解
OPN DB10 //将数据块DB10作为共享数据块打开。
L DBW35 //将已打开数据块的数据字35装载到ACCU 1-L中。
T MW22 //将ACCU 1-L的内容传送到MW22中。
OPN DI20 //将数据块DB20作为背景数据块打开。
L DIB12 //将已打开背景数据块的数据字节12装载到ACCU 1-L中。
T DBB37 //将ACCU 1-L的内容传送到已打开的共享数据块的数据字节37。

以上是STEP7里的帮助,同时打开两个数据块,只有一个是DB一个是DI,如果打开两个DB,默认第一个应该就是关掉了,没明确说,但我猜应该是……
以下是引用miy_GreenPower在2014-09-05 13:07:49的发言 >2楼:谢谢楼上的回复,那...

引用2楼详细内容:

谢谢楼上的回复,那么假设 我在同一个 FC块中 打开两个 DB块, 怎么分别对DB块中的 变量寻址?


例如 : 、

OPN DB1
OPN DB2

L DBW [1] // 访问DB1 中的变量,
T DBW[2] // 访问DB1 中的变量,

L DBW[3] // 访问DB2 中的变量,
T DBW[4] // 访问DB2 中的变量,

这样不就有歧义了吗 ?

那我怎么指定访问 DB1,或 DB2 的变量哪?

以下是引用Automann在2014-09-04 13:19:30的发言 >1楼:指针如果在块停止执...

引用1楼详细内容:

指针如果在块停止执行后不需要保存,可以用TEMP变量。

是的,第一个就关上了,stl在线,将右边的DB寄存器调出来就可以看到当前打开DB和DI的号