回复:变频器矢量控制时设定为0Hz,启动时有输出吗?

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-05 19:37:57

11楼

展开查看
以下是引用yming在2014-09-05 10:54:48的发言 >9楼:其实和直流电机一样。不给电枢,只给励磁,你把电机风机关了试试。用不了多会儿,就冒烟了。
所以,在这种状态下,就要电机散热风机“使劲吹”。多浪费能源呀。
所以,对自冷的电机:
PLC控制时(全线启动),程序中设置成十多秒不升速就断开。
单机控制,可用BiCo(MM440,430不是有定时器吗?)方式,自动控制切断ON。不让电机长时间处于这种状态。
以下是引用aa13123在2014-09-04 19:32:47的发言 >7楼:yming斑竹的“电机不...

引用7楼详细内容:

yming斑竹的“电机不能长期在ON、且0Hz长期保持。它会导致电机过热而损坏”这句话很经典的,很多时候为了加速设备的响应速度,都是在这样的控制方式下的,素不知对电机有很大的损害的。

我单位现场就有一批这么应用的小电机,功率不大,0.75KW, 0HZ时,电流在1.6-2.2不等,夏季高温,有风扇吹和 没风扇吹温度相差不是很大,因为那么小的电机配的轴流风机很容易烧,开始也担心不降温影响电机使用寿命,后来发现影响不是很大,没风扇吹电机温度60度以下,而且是高温时节车间里的高温区,可能对于功率比较大的电机 采用这种方式时,就可能发热厉害吧
新手不耻于问!

精华帖版主置评:嗯,实事求是。实践证明可行的事情就是可行的。所以,才会有“具体问题具体分析”经典论断。分析问题,一定要讲具体的条件。