发布于 2014-09-06 11:16:50
6楼
我用400通讯也遇到这个问题。地址偏移什么的都设置的没问题,开始有1个400分站(1#)与200采用DP已经成功通讯,并能进行数据交换。后面有1个400分站(2#)与下挂的200进行DP通讯,硬件在线都显示正常连接,200端都已经将数据写到了VB存储区,但是400这边就是读不到数据。开始还怀疑是不是200CPU版本过低,不支持呢,因为1#站挂的是226CN的CPU,而2#站挂的是222CN的CPU。结果查看了下,EM277可支持 CPU 222版本1.10或更高、CPU 224版本1.10或更高、CPU 224XP版本2.0或更高、CPU 226版本1.00或更高 这几个版本的。看了你的说法下午去试一试去,期望好运!!