发布于 2014-09-06 11:41:46
12楼
看到楼主的题目后,让我不禁想起了前年自己碰到的一个事。
当时设备年修,现场有一台7.5kW的电机检修,等检修完之后开始试车,可没想到试车时发现电机不转,但很明显电机已经通电,且能听到电机中有声音。后来检查才发现中控室岗位将此设备的运行频率不知道什么时候改为了0Hz了,于是就出现了试机的时候电机不转,但电机明显有动静的现象,后将运行频率改为正常的30Hz后试车一切正常。
从以上现象就能很直观的判断当变频器给定频率为0Hz时启动变频器,变频器肯定是有输出的!