回复:请问各位大神,西门子PLC200作为主站与下面的三个从站进行modbus通信的程序如何实现,怎么来读写从站的数据?

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-06 15:56:40

15楼

当对多个从站进行modbus通信时,只能一个一个的进行,不能同时进行,否则会出错。但是如果用done做转换条件的话编写程序很麻烦,因为不能直接用上一个MSG的done去开通下一个的MSG,要先关掉上一个MSG,然后才能开通下一个的MSG。我是用了一个定时器分时开通各个MSG,程序编写简单,逻辑关系也清楚,唯一要注意的是分配给每个MSG的时间要足够大,我实验的结果是要大于50毫秒。