回复:MM440电机辨识问题请教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-06 16:29:48

1楼

MM440的快速调试,流程很简单。也很成熟,就是按照去做即可。

针对空压机的调试,我提几点建议(尽管我没用过,但曾经也研究过)。

1.空压机的控制,其实不复杂,就是V/F控制也无妨。但空压机的负载属于脉冲式的,且要求电机的功率要选择够,不能选小了;

2.调试的时候,如果用V/F控制就很简单了,只做P3900 = 3;P1910 = 1 然后合闸(电机通电但不转);都做完了,即可运行。

3.如果是矢量控制,那就是在完成P3900和P1910的调试以后,还要做P1910 = 3 的磁化曲线绘制,比较麻烦,此时电机要转的。然后还要做P1960 = 1 的优化,还要手动检验速度调节的参数等等。很麻烦。因为电机要转动,所以空压机的驱动电机必须要先把负载轴脱开,做完了辨识优化以后,再接上。