回复:PLC300400里首次检查位的理解

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-07 09:37:23

6楼

请注意首次检测位为0时有效。在3楼的图中,上一个程序段的最后一条指令以输出指令结束,执行完后首次检测位为0。
在执行第一条指令时,因为FC位为0,CPU知道是程序段的第一条指令,只作取I0.4数据的操作,而不是作“与”运算。所以第一条指令如果是A、O、X指令,其操作都是取数。
图中第一条指令的FC位为1,是第一条指令执行完后的状态。
执行第二条指令时,CPU根据FC位的值知道不是第一条指令,所以要作“与”运算。
5楼说第一条指令的I0.4为0,它只会影响STA位和RLO位的值,与FC位的值无关。