以下是引用麽丝在2014-04-12 15:07:26的发言 >13楼





把两个图重新画了下,实际上流入每一相的电流还是一样的。
但是图2由于接触点主触点首位相接,实际上把电流分流了,跟有时候用主触点并联来加大电流
楼主的58%应该是根据根号3分之一算的吧,实际这个应该承受电流应该至少为原来的1/2吧
但是万一某个触点损坏或者时间不一致,单个触点的电流还是很大的,所以不应该减小接触器容量,以防止出问题后造成的主触点粘连
如果触头的接触电阻还有相关回路的阻抗三相完全对称一样,单个触头的电流的确是老式接法的0.58,实际尽管这些回路阻抗很小,但回路相比有一定的差值会导致各个触头实际电流发生变化。当然比起传统老式的接法的确有改善。