300PLC与70变频器的dp通讯问题

1035

2

2014-09-08 16:31:02

硬件组态后一切正常,变频器的PZD的起始地址为264,变频器CBP2板上的三个灯正常闪烁,但PMU面板上显示A083(因为PLC内还未编程)。
在程序就做了一个网络:在PLC内将控制字MOVE给PQW264,或读变频器的状态字PIW264时,只要一激活这个MOVE指令,CPU上的SF灯就亮,诊断缓冲区中提示:
I/O access error, write
P area access Word 264
去激活这个move指令后sf灯就熄灭。
将这个300的CPU拿到另外一个地方,和其它的dp从站设备相连,能读写从站的数据;而将变频器与这台300PLC相邻的另一台400PLC相连,能正常控制变频器。不知道是何原因,请大侠们解惑!!!