定义错误和操作信息/P3/
DB2 字节数/错误信息 EM(按复位键清除)或操作信息 OM(自动清除)
7/EM 6/EM 5/OM 4/OM 3/EM 2/EM 1/OM 0/EM
15/OM 14/EM 13/OM 12/EM 11/OM 10/EM 9/OM 8/OM
23/OM 22/OM 21/EM 20/EM 19/OM 18/EM 17/OM 16/EM
31/OM 30/EM 29/OM 28/EM 27/OM 26/OM 25/EM 24/EM
35/OM 34/EM 33/OM 32/EM
151/OM 150/EM 149/OM 148/EM 147/OM 146/EM 145/OM 144/EM
159/OM 158/EM 157/OM 156/EM 155/OM 154/EM 153/OM 152/EM
187/OM 186/OM 185/OM 184/OM 183/EM 182/EM 181/EM 180/EM
195/OM 194/OM 193/OM 192/OM 191/EM 190/EM 189/EM 188/EM
举例
报警号 510200 到 510207 可以通过 DB2,DBB6(禁止读入通道 1)产生。这些报警定义为标准错误
信息。用户区域 0 字节 1-8
180 700007 700006 700005 700004 700003 700002 700001 700000
... 用户区域 0(报警号:700000-700063)
187 700063 700062 700061 700060 700059 700058 700057 700056
188-195 用户区域 1 字节 1-8(报警号:700100-700163)
...
372-379 用户区域 24 字节 1-8(报警号:702400-702463)