回复:STL 简单程序段 ,访问DB块问题

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-08 23:18:33

6楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2014-09-05 18:20:04的发言 >5楼:是的,第一个就关上了,stl在线,将右边的DB寄存器调出来就可以看到当前打开DB和DI的号
以下是引用againoooooo在2014-09-05 14:57:47的发言 >4楼:STL 注解
OPN...

引用4楼详细内容:

STL 注解
OPN DB10 //将数据块DB10作为共享数据块打开。
L DBW35 //将已打开数据块的数据字35装载到ACCU 1-L中。
T MW22 //将ACCU 1-L的内容传送到MW22中。
OPN DI20 //将数据块DB20作为背景数据块打开。
L DIB12 //将已打开背景数据块的数据字节12装载到ACCU 1-L中。
T DBB37 //将ACCU 1-L的内容传送到已打开的共享数据块的数据字节37。

以上是STEP7里的帮助,同时打开两个数据块,只有一个是DB一个是DI,如果打开两个DB,默认第一个应该就是关掉了,没明确说,但我猜应该是……

以下是引用miy_GreenPower在2014-09-05 13:07:49的发言 >2楼:谢谢楼上的回复,那...

引用2楼详细内容:

谢谢楼上的回复,那么假设 我在同一个 FC块中 打开两个 DB块, 怎么分别对DB块中的 变量寻址?


例如 : 、

OPN DB1
OPN DB2

L DBW [1] // 访问DB1 中的变量,
T DBW[2] // 访问DB1 中的变量,

L DBW[3] // 访问DB2 中的变量,
T DBW[4] // 访问DB2 中的变量,

这样不就有歧义了吗 ?

那我怎么指定访问 DB1,或 DB2 的变量哪?

以下是引用Automann在2014-09-04 13:19:30的发言 >1楼:指针如果在块停止...

引用1楼详细内容:

指针如果在块停止执行后不需要保存,可以用TEMP变量。

哦,感谢你们这么热情的 回复, 那我在问一下,STEP7 中 DB块 号 怎么能监控到?
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!