发布于 2014-09-09 10:20:54
2楼
这个应该不可以。
1、通过DP传输的参数,如果与电枢回路无关,其处理时间被转为20ms周期,这是其一。其二、DP通讯是令牌通讯,你无法保证5ms的脉冲会有效的发给从站,从站也在这个周期内返回数据给主站。其三、通常我们的OB1执行周期已经大于5ms了,所以,你的那个M1.0也无法有效的以等周期方波的形式传给从站,从站再有效返回。
2、你自己把M1.1分别做了A与AN处理,与通讯没有什么关系。
3、你用的1秒的SF,理论上分析,只要是通讯正常,其逻辑结果就为1.倒是通讯不正常超过1秒后,逻辑结果才为零。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心