L DBNO
T #TEMP1 //装载数据块号到temp1
L DINO
T #TEMP2 //装载数据块号到TEMP2
TAR1 #TEMP5 // 将指针AR1中的数据传送到temp5
TAR2 #TEMP6 // 将指针AR1中的数据传送到temp6
... ...
OPN DB [#TEMP1] //打开第一个数据块
OPN DI [#TEMP2] // 打开第二个数据块 这个位置必须这么处理,否则是没办法打开第二个数据块的。
LAR1 #TEMP5 //将指针指向的内容装入ACCU1
LAR2 #TEMP6 //将指针指向的内容装入ACCU1,注意前面的内容被装入到ACCU2