回复:新出厂的PLC程序下载不了

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23711
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-10 22:31:31

1楼

已有硬件时,不要这么麻烦。你又不知道你自己离线组态的硬件(版本啦,本地模块啦等等)对不对。
简单、有效的做法就是:
1、连好网络,上电。
2、启动TIA,打开在左侧项目树下方的“在线访问”中找到实际连接用的“端口”板卡!
3、点击那个三角,双击更新可访问的设备。
只有两种结果:
1、找到该设备(有默认的IP;或没有分配过IP的显示MAC号),然后右键点击分配IP和名称!
2、找不到任何设备。这说明实际连接的不是这个端口;或者连接线路有问题。
只有找到设备(是网络上的所有西门子设备:PLC,PN驱动设备还有运行西门子软件的PG)才算完成。
--------------
然后,新建一个项目。
选择网络上你要加入到项目中的设备(PLC、驱动CU)上载到项目中。
如果TIA不能上载,它会告诉你是否缺少支持包?是否需要更新版本?
如果能上载,则可以上传所有原来在内部的设置;让后,保存项目!
根据需要再做复位操作。