其实就是T39的常闭触点在其线圈前还是后的输出问题
图1中T39的常闭触点在线圈前,这样T39定时就不会对其前面的触点产生影响,因此M1.0到定时时间到还不会断开,PID还在自动状态,没转为手动,即你说的输出还是在最大值。
图3中T39的常闭触点在线圈后,定时器对其触点有影响,定时时间到,M1.0被复位,PID转为手动输出,即输出在最小值。
楼主还是应该好好理解下PLC的循环扫描的工作方式对程序的影响。