发布于 2005-03-09 09:35:24
0楼
问:
SFB49是否只能用来调制脉宽?比如我想通过I0.0接通时触发脉冲输出,当输出脉冲数达到了10000个时,自动停止输出。这时有什么办法?好象SFB49并不支持查询当前已输出脉冲的个数? 我都打电话问了西门子的技术支持,不过他们的回答我不满意,包括那个支持人员自己都说他没有做过,呵呵。所以想请您解答一下。 若是不行的话,那么用300控制步进只能用特殊模块了?
答:
我认为,大多数的西门子的技术支持工程师,还是非常敬业和专业化的。他们的工作,需要得到您们的支持和相互帮助。SFB49用来调制脉宽的系统功能块,并不是用来做步进电机控制的。支持的高频率数,也无法满足步进电机的控制。
在s7-300PLC中,对步进电机的位置控制,只能采用FM353和et300S系列的功能模板。
请对西门子技术支持工程师多一些理解。谢谢!!!
王海峰。
王海峰
机械设备制造业