以下是引用mangzi在2014-09-11 11:03:37的发言 >3楼:磁场的两根线,电流不太一样。呵呵,我表述的不太清楚。
以下是引用老兵在2014-09-11 08:28:44的发言 >1楼:F1、F2是什么?

引用1楼详细内容:

F1、F2是什么?

找个时间,把电机的励磁绕组脱开,在装置的出线侧接上个100欧/1000W左右的电阻,然后把P82=2,P257慢慢增大到100%,再量你所谓的F1/F2电流是不是一样大。如果一样大,那就是电机侧励磁绕组或相关的电缆有接地或虚接地情况。如果不一样大,那就是装置内的励磁回路有问题,拆箱检查二极管或可控硅模块。

另外,你的装置是7075,额定电枢电流为210A,额定励磁电流为15A.所对应的电机应该在80KW左右,励磁电流会在2.5A左右?还是这是弱磁后的电流?如果是弱磁后的,也算正常。如果是额定值,感觉电机的励磁电流偏小。但如果确实是铭牌数据的话,建议你把P076.002设置成33.3%试试,或许会解决你的问题。