以下是引用kdrjl在2014-08-24 14:32:38的发言 >1楼:在《快速调试》里,这个讲的还不够明白吗?

P1910 = 1;启动变频器使电机通电辨识,这个是针对电机轴不转的状态,只给电机定子线圈通电流,辨识电机定子绕组的各项指标和数据,并做等效电机模型的参数计算。

P1910 = 3 ;启动变频器使电机通电辨识,是让电机做磁化曲线的测试与计算。这是针对矢量控制才要做的调试步骤。

接下来,P1960 = 1;合闸,电机做空载运行试验,计算速度调节期的参数。

V/F控制P1300 小于20时,只做P1910 =1的辨识;当P1300大于或等于20时,P1910 = 1/3都要做,P1960 = 1也要做。