回复:m440变频器PZD1准备就绪的控制字有哪些?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-11 17:42:24

1楼

1、那3个过载是 0=过载。
2、位8也是。0代表设定值和实际值过大,其偏差有参数可设定。
最低三位是MM系列定义的,并不符合ProfiDrive的规范。启动过程是: 001-010-100。进入运行
现在G/S系列已按照规范改成: 001-011-111。进入运行
中间过程:准备就绪过程几乎看不见。只有启动过程中,出现问题才会“停留”在那个状态。
====================
启动状态不是一成不变的。在以后的G/S系列中,状态字是根据报文/实际应用不一定是FB31。
包括控制字也不一定是 047E开始。要仔细看内部是如何BiCo的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?