s7200 带3个8路模拟输入+1个4路模拟输入的em231,再加一个32路输入输出+一个16路输入输出em223

已锁定

走起

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2014-08-20

普通 普通 如何晋级?

s7200 带3个8路模拟输入+1个4路模拟输入的em231,再加一个32路输入输出+一个16路输入输出em223

1483

8

2014-09-11 18:48:04

s7200 带3个8路模拟输入+1个4路模拟输入的em231,再加一个32路输入输出+一个16路输入输出em223,可行否?
5vdc 24vdc
cpu224 xp 660ma; 280ma
8路模拟输入 20ma; 60ma
4路模拟输入 20ma; 60ma
32路输入输出 240ma;ON:4ma/输入
16路输入输出 160ma;ON:4ma/输入

3*8+4 < 32 小于 cpu限制的 32个模拟输入输出,所以这个没有问题
3+1+1+1=6 < 7 小于最大扩展模块7限制,所以这个没有问题

5vdc: 3*20+1*20+1*240+1*160=480 < 660ma
24vdc: 3*60+1*60+32*4+16*4=432 > 280ma

1, 首先我上面的计算方式有没有问题?
2, 什么时候使用5vdc,什么时候用24vdc?
3,上面的配置是否没有问题?
先谢谢大神们。。。