回复:奇怪的“F005”故障

mangzi

  • 帖子

    198
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-09-12 09:36:36

6楼

展开查看
以下是引用老兵在2014-09-11 14:15:53的发言 >5楼:找个时间,把电机的励磁绕组脱开,在装置的出线侧接上个100欧/1000W左右的电阻,然后把P82=2,P257慢慢增大到100%,再量你所谓的F1/F2电流是不是一样大。如果一样大,那就是电机侧励磁绕组或相关的电缆有接地或虚接地情况。如果不一样大,那就是装置内的励磁回路有问题,拆箱检查二极管或可控硅模块。

另外,你的装置是7075,额定电枢电流为210A,额定励磁电流为15A.所对应的电机应该在80KW左右,励磁电流会在2.5A左右?还是这是弱磁后的电流?如果是弱磁后的,也算正常。如果是额定值,感觉电机的励磁电流偏小。但如果确实是铭牌数据的话,建议你把P076.002设置成33.3%试试,或许会解决你的问题。
以下是引用mangzi在2014-09-11 11:03:37的发言 >3楼:磁场的两根线,电流...

引用3楼详细内容:

磁场的两根线,电流不太一样。呵呵,我表述的不太清楚。

以下是引用老兵在2014-09-11 08:28:44的发言 >1楼:F1、F2是什么?

引用1楼详细内容:

F1、F2是什么?

电机是进口的西门子电机33kw,在工厂里有时候 备件不合适,所以。。。。当时用7031 配这台电机时是出现 电机带上负载转不动才换的驱动器,换了7075 后想做电流环优化没做成,直接下载原来的参数电机还是带负载 转不动,无奈只好下载了应该是 43KW电机的参数,然后就成现在这样了。

想问下团座,直流电机的 磁场 在电机30度和60度左右的时候 磁场电阻差别多少算是合理?新的33KW电机磁场电阻我测量的是100欧 左右,而使用的电机磁场电阻式120欧母左右。。。那就换完电机后再向团座汇报了!