回复:应用探讨——控制器(PLC)之间的以太网通信探讨

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-12 13:16:53

51楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-08-23 16:53:25的发言 >36楼:现在做设备控制,经常需要用到时钟同步,基于以太网的NTP给设备之间做时钟同步带来很大的便利,但在具体使用时也发现一些问题:在使用S7-1500系列-2PN或-3PN/DP口的CPU时,发现只有PN口才能激活NTP功能,IE口是无法独立激活NTP功能的,而且无法设置与IE口同网段的NTP服务器,不清楚这是一个什么样的工作机制,也没有找到相关的说明(可能是我还没把手册看完)。
个人感觉这样的设置不甚合理,因为稍复杂一点的系统都会涉及到网段隔离,比如PN口接大量的DEVICE设备,IE接上位机,其实通过上位机的网络接口做时钟同步是比较经济简单的方式,而且目前计算机的时钟精度普遍也比较高的,能够满足大多数的应用。
再查了一下,通讯模板的资料,发现S7-1500的IE-CP/CM都是支持NTP的,但S7-1200的BASIC IE-CP至今没出,出来的CP1243-1 IEC 及 CP1243-1 DNP3都不支持NTP协议。
1500 CPU自带的非PN口也可以支持NTP,该接口的NTP设置是灰色的。
那去哪设置呢?去PN口的NTP菜单里设置。。。。真不知道为什么设置成这样,太难以理解了。。。