个人认为,你的问题不是修改参数,而是要找到问题的原因,楼主的问题陈述的不是十分清楚,
100是什么?100毫米/分钟?还是100%倍率?
1. 如果是100毫米/分钟,那么肯定没有超出极限值。
2. 如果是100%倍率,那么F=????
3. SG1~SG4是安全减速,那么要检查哪个指令或PLC信号触发了安全减速?
4. 你的机床是新的还是用过一段时间了?过去有没有问题呀?
5. MD36972 $MA_SAFE_VELO_SELECT_INPUT[n]用于定义安全集成那个信号来触发SG1~SG4是安全减速。