回复:老设备810G系统无法开机故障求助!

阿弘

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-12 15:49:25

3楼

展开查看
以下是引用801在2014-09-10 21:41:06的发言 >1楼:系统下方的电源板的边缘处有一个小的玻璃管的热敏电阻是检测风扇的,因此不接风扇是不行的,风扇正常后,按眼睛键开机,如果还启动不了,在排除电源板正常的情况下,拔下系统后面除了电源线以外的所有插头再试,如果故障依旧,依次更换CPU板、存储板,当然,最后,基板也有腐蚀的可能。
经过确认,设备的确是由于风扇不工作,系统过热无法开机的。
我们采取了一些措施后现已能够开机,电源板5V测试孔有稳定的5V电压。
但是目前设备仍然有问题。
开机后NC ALARM 里显示
3 ORD 2 PLC stop
12 ORD 1 PP-Memory wrongly formatted
3040 ORD 3 Fields/var. not displayable

PLC ALARM里显示
6106 DB missing

我们查过这四条代码的错误信息,怀疑是不是部分程序数据丢失。
因为之前电源板因为风扇的原因没有持续的电源输出,而电池因为使用年限长也没更换过,此外电源板目前的输入电压是27V,比24V高了3V,不知道是哪些原因引起的这些报警,应该如何解决。
望不吝指教!
可联系我QQ:378331679