发布于 2014-09-12 19:55:34
8楼
谢谢西门子陈工及各位的帮助,问题已经解决。分享给以后遇到此问题的兄弟具体解决步骤:
1、首先备份轴的SMI数据,断开使能,进入SETUP 输入密码,再进入轴驱动数据查找该轴的P141是多少并记录下来,确定是CU或者是NX轴再进入控制单元参数将P4690 改成数值改成P141记录下的数值,回车;将P4691设置成1,回车。等待很短的时间,P4691自动变成0。数据已经备份到CF卡内。注意此操作是在PCU50上,如果是TCU需要借助IBNTOLLS软件。
2、机床回原位,断电后拆下编码器重新换上新从不同型号上拆下的编码器。
3、修改组件更换对比级别。进入SETUP输入密码,进入控制单元参数选择是CU/NX里面,P9设置成1,将P9906设置成3。
4、回装SMI数据,断开使能,进入控制单元参数将P4690 改成数值改成P141记录下的数值,回车。将P4692设置成2,回车。等待很短的时间,P4691自动变成0。SMI数据已经回装到SMI的EEPROM内。
4、进入SETUP/NC/安全集成界面里,先复制SI数据,断电重启。
5、输入密码进入SETUP/NC/安全集成界面里,再确认SI数据,断电重启。
6、校零。输入密码进入SETUP/轴数据选择相应的轴将34210(0)的数据0改成1,复位。
7、选择回零,选择轴,按正负键执行。
8、选择更换轴正负反复移动测试后没有问题,机床即可投入使用。