31楼
今天,又发现一个问题,西门子对MM440和MM430是分开两个系列型号,来规范负载类型的,比如430就是针对风机泵类负载,440就是针对恒转矩负载。如果用430做恒转矩负载应用,需要选大一档,同理,如果用440做变转矩负载应用,可以选小一档。这叫CT(恒转矩)和VT(变转矩)应用。这样的定义,我认为很好理解,也很清晰。CT就是针对矢量控制,VT就是针对风机泵类的变转矩V/F控制。
G系列,这种负载定义改了,叫轻过载和重过载。于是我就上当了。我理解,轻过载就是不过载应用,我一直都是不过载应用,所以就买了一个PM250-7.5kW的轻过载型号。哇,调试发现他的电动功率限幅可以过载设置,而发电功率限幅被限制在5.5kW。我的电机是7.5kW,我要工作在额定电机功率下的发电运行状态。这...,做不到了,最大只能5.5kW的100%发电运行。
所以,G系列的轻过载与重过载分类,把我坑了。恨...
我是你的朋友