展开查看
以下是引用pkh2006在2014-09-12 15:09:02的发言 >1楼:必然啊,你本来应该是想有95个变量存在DB1,然后它们总在变化,每个变量的累计值存入DB2的对应位置。但是如果是FB的话,就会将所有变量的变化都累计进去
不过DB2也应该不是一样的,应该是后一个比前一个多一点点
如果想完成多个累计的话,不如用FC,然后多次调用,累计值作为INOUT,如果非要用FB的话,需要很多的背景数据块,调用还麻烦
自己做不好,不要胡乱误导别人。