展开查看
以下是引用华丽变身在2014-09-10 17:27:07的发言 >楼主:这是我OB35的程序:
L P#0.0
LAR1
LAR2
L 95
aaa: T #middle
OPN DB 1
L DBD [AR1,P#0.0]
T MD 10
CALL "Totalizer" , DB100
VALUE :=MD10
INTERVAL:=T#1M
CYCLE :=T#100MS
COM_RST :=M20.0
TOTAL :=MD30
L MD 30
OPN DB 2
T DBD [AR2,P#0.0]
+AR1 P#4.0
+AR2 P#4.0
L #middle
LOOP aaa
这个程序使用后,出现一个问题,就是DB1中的数本来都是不同的数字。但是到了DB2中就是完全一样的数了。这是怎么回事?请高手赐教。
访问DB的时候,AR1和AR2都被系统使用了,所以楼主的程序的地址寄存器没有按楼主意愿变化