回复:编码器反馈信号线老化原因???

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-14 10:30:02

7楼

1.编码器信号如果只带一个负载,没必要加驱动和隔离,直接上到编码器接口端子即可;

2.当然是HTL形式要比TTL形式抗扰能力强了。而且差分形式要比单端输入形式抗扰能力强。这些介绍,在西门子的传动说明和手册都有讲;

3.编码器的脉冲信号会受干扰,但起干扰决不至于使信号电缆线过载。除非有大电流被耦合到信号线上了。除此之外,其弱电信号,不会对信号电缆线产生损害。

你的问题,应该是线自身的问题。不应归结到使用方法或现场物理损伤所致。