NC、PLC 总清操作步骤如下:
1.SIM/NCK 开关=1 及PLC=3,NCU 上电。
NC 总清:
等待数码管“5”, STOP 灯闪烁、SF 灯长亮时,
SIM/NCK 开关=0
PLC 总清:
等待数码管“5”, STOP、SF 灯长亮时, PLC=3->2->3,STOP 灯闪烁。
STOP 灯长亮时,PLC=0
NC 总清后,SRAM 内存中的内容被全部清掉,所有机器数据(Machine Data)被预置为缺省值。
PLC 总清执行完成。PLC 总清后,PLC 程序可通过STEP 7 软件下传至系统。如PLC 总清后屏幕
上有报警可作一次NCK 复位(热启动)