回复:使用西门子200PLC 用USS通讯 控制西门子MM440变频器 变频器停不下来 几率很低 平时变频器使用正常

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-09-14 21:20:34

5楼

我也不是很清楚你是如何写的。如果使用USS库,同时还使用参数读写;一定要按异步规矩,等到Done才能结束。
用那个USS库程序,默认是重复发送三次。要是变频器还没响应就跳到下一个驱动的报文。
这个USS驱动库也看不见内容,也改不了。只知道是没有响应,如同不在线一样。其他在线变频器就没有问题。重新上电这台变频器就又好了。
也有可能是这台变频器的通讯端口(IO板安装)的问题。