以下是引用Zane在2014-09-13 21:27:40的发言 >2楼:自己做不好,不要胡乱误导别人。
以下是引用pkh2006在2014-09-12 15:09:02的发言 >:必然啊,你本来应该...
Zane版说的没错,我看了下Totalizer的源程序,确实没有指针保护,那样我们可以在程序中不使用AR2,FB不影响AR1
L P#0.0
LAR1
L 95
aaa: T #middle
OPN DB 1
L DBD [AR1,P#0.0]
T MD 10
CALL "Totalizer" , DB100
VALUE :=MD10
INTERVAL:=T#1M
CYCLE :=T#100MS
COM_RST :=M20.0
TOTAL :=MD30
L MD 30
OPN DB 2
T DBD [AR1,P#0.0]
+AR1 P#4.0
L #middle
LOOP aaa
但是这依然不能解决95个变量分别累计的问题