cpu314c-2dp如何与第三方PROFIBUS-DP主站-----三菱A1SJ71PB92D相连

已锁定

leo2005

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-02-25

普通 普通 如何晋级?

cpu314c-2dp如何与第三方PROFIBUS-DP主站-----三菱A1SJ71PB92D相连

408

4

2005-03-09 14:36:59

主站A1SJ71PB92D,adrress=0;从站西门子cpu314c-2dp,跑DP协议(standard),operating mode=dp slave,address=2.从站链接地址与主站配置一致。使用软件:西门子step7 v5.2,三菱gx configurator-dp6.00。下载配置后CPU314 SF,BF灯亮,无法连接主站。请教斑竹哪里出错?
cpu314c-2dp如何与第三方PROFIBUS-DP主站-----三菱A1SJ71PB92D相连 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。