11楼
A-F尺寸的MM440已将制动单元集成在变频器内部,只需选配制动电阻,安装在MM440端子B+ B- 上,然后调整相应的参数即可,而功率相对较大的FX、GX尺寸MM440内部没有集成制动单元,需要从SIMOVERT MASTERDRIVES的产品目录里选配相应的制动单元以及制动电阻。
MM440 中相关制动的参数:
P1233=0 禁止直流制动
P1234=0 禁止复合制动
P1240=0 禁止直流电压控制器功能
P1254=0或1 选择UDC chopper的计算方法
P1237>0
使能动态制动功能