前天,想把原来的CU240E-2PN (V4.5)由V/F模式改成 矢量模式(SLVC)。才发现改不成。
一开始用TIA V13的StartDrive;CU不接受,离线配置、下载出错。在线配置,长时间没响应。
改用Starter 4.4一样;改用Starter 4.3.3一样。直接在参数表里修改,似乎可以,静态辨识也能通过。动态辨识,一启动,上面两个LED红灯。嘿。。。
用BOP-2,复位工厂设置,从头来,还是这样,到了动态识别就“死机”。
换个CU240E-2PN V4.6的吧。顺利完成SLVC矢量调试。
看来,只能固件升级了。
翻出升级包。里面有个英文功能限制文档。看了一下,还真有一些有用的信息:
除了一些关于误报警、说明勘误之外;有一些是需要注意的:
1、BOP-2和SD卡同时存在,调试时可能长时间无响应。要避免。
2、CDS 0;P0341=1 的计算有可能P2003和P2004没有被正确设置。要手动设置。
3、CU250S-2PN修改分配的ProfiNet站名仅显示R8930,要重新上电,再次检查。
4、G120-2PN激活分配的名称、IP等 P8925应该用=2;而不是=1
5、使用USS协议不要用波特率9600,它会导致通讯中断,至少应使用 38400。
6、Starter调试使用USB接口时间较长(几小时)可能会通讯中断。如果重新连接有问题,必须重启PC/PG。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?