quote:以下是引用206804在2014-03-28 20:23:00的发言:
同等功率的电机出力,同等频率和工作电压,如果同等同步分钟转速,大功率电机的功率因数和效率都要高于小功率的。所以,同等情况下,小电机的电能损耗要大些。这些是电机制造的共性结果。
高海拔的降容有两个部分,电流降容和电压降容:
电流降容是由于低气压下的散热不如正常气压,要考虑选用大散热能力的电机降容使用;
电压降容是由于“帕刑定律”,电气间隙和爬电距离需要考虑,因此选用更高电压等级的电机。在电机上很少考虑,因为生产者在电气间隙和爬电距离上本身留有的裕度较大。(百度百科“帕刑定律”,里面有曲线)

楼主是做哪个行业的?对电机这么感兴趣。

同等负荷,大功率电机功率因素和效率大于小功率电机吗?我怎么有点想不通啊,因为大功率电机有功功率小,应该功率因素小于小电机才对啊?