回复:关于smart运算指令的疑问

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-16 17:54:36

2楼

200SmartPLC中没有这么多的累加器给你用。实现你说的STL如下表达:
1、MW0+MW2=MW4表示为:
LD SM0.0
MOVW MW0, MW4
+I MW2, MW4

2、MW0*MW2=MD4
LD SM0.0
MOVW MW0, MW6
MUL MW2, MD4

3、MW0/MW2=MD4
LD SM0.0
MOVW MW0, MW6
DIV MW2, MD4
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9022条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。