回复:关于电机星形接法问题的疑问

矿工老马

  • 帖子

    101
  • 精华

    7
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-09-16 19:51:50

40楼

展开查看
以下是引用晕乎乎的阿紫在2014-08-24 14:06:49的发言 >28楼:前些年遇到过这样一个案例:水泵,星角起动的柜子,二次线接错,变成成角星了。运行时电机温度很烫,我对这个现象的理解是:星接电流减小,磁场变弱,产生相同转矩所需要的转子电流增加,因此铜损增大,电机变热。——请问这样的解释正确么?
以下是引用kdrjl在2014-08-21 08:18:47的发言 >27楼:电功率不变,输出的...

引用27楼详细内容:

电功率不变,输出的机械功率是对应的,原来的额定转速和额定转矩都不变,变的是电机的供电电压和供电电流,而输出机械功率和电功率保持不变。

以下是引用矿工大牛在2014-08-20 17:33:08的发言 >21楼:功率和转矩是1/3,...

引用21楼详细内容:

功率和转矩是1/3,线电流是1/3,相电流是1/1.732.

还没考虑到这个问题呢,按照我的理解,星形启动相对应的是水泵阀门没打开,是轻载的,而且转速也没到额定,轴功率小,电流小,等到转速达到额定,阀门打开,轴功率就基本是额定了,相电压低,是不是电流反而会上升啊。
有机会做个试验看看,我的理解是不是错误,欢迎指正。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3182条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。