展开查看
以下是引用晕乎乎的阿紫在2014-08-24 14:06:49的发言 >28楼:前些年遇到过这样一个案例:水泵,星角起动的柜子,二次线接错,变成成角星了。运行时电机温度很烫,我对这个现象的理解是:星接电流减小,磁场变弱,产生相同转矩所需要的转子电流增加,因此铜损增大,电机变热。——请问这样的解释正确么?
以下是引用kdrjl在2014-08-21 08:18:47的发言 >:电功率不变,输出的...
以下是引用矿工大牛在2014-08-20 17:33:08的发言 >:功率和转矩是1/3,...
还没考虑到这个问题呢,按照我的理解,星形启动相对应的是水泵阀门没打开,是轻载的,而且转速也没到额定,轴功率小,电流小,等到转速达到额定,阀门打开,轴功率就基本是额定了,相电压低,是不是电流反而会上升啊。
有机会做个试验看看,我的理解是不是错误,欢迎指正。