S7200/cpu224cn/ac/dc/rly经常出现输出点不释放的请教

已锁定

cmz123

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2014-08-29

普通 普通 如何晋级?

S7200/cpu224cn/ac/dc/rly经常出现输出点不释放的请教

4248

22

2014-09-16 23:06:26

终于找到了组织,再接再厉请教诸位大侠我车间S7200经常出现输出点不释放的现象,故障出现时用小螺丝刀敲下输出点附近故障消失。换输出点后使用一段时间换过的点又*病复发!个人分析原因有:
1输出继电器质量问题
2外接中间继电器质量问题
3输出点与大功率电磁阀供电相混导致电磁阀断电时反感应电动势叠加在了PLC输出点而出现电弧
4程序问题导致输出点高频振荡。
目前采取措施:更换输出点,更换外接中继,电磁阀单独供电,优化程序。
效果:不是很明显偶尔还有发生。
还请大侠们指点迷津