展开查看
以下是引用西山炮台在2014-09-16 17:54:36的发言 >2楼:200SmartPLC中没有这么多的累加器给你用。实现你说的STL如下表达:
1、MW0+MW2=MW4表示为:
LD SM0.0
MOVW MW0, MW4
+I MW2, MW4
2、MW0*MW2=MD4
LD SM0.0
MOVW MW0, MW6
MUL MW2, MD4
3、MW0/MW2=MD4
LD SM0.0
MOVW MW0, MW6
DIV MW2, MD4
似乎理解!!但总感觉怪怪的,用惯300的再写200果然有很多疑惑。特别是MOV后在加,我总感觉会累加不停!