展开查看
以下是引用凌波微步在2014-09-16 16:38:08的发言 >2楼:1.Intergral :这个是积分块实现的流量累积,流量输入需要是补偿后的流量;
2.FLOWCORR:是流量补偿块,是对于流量计取样后的数据进行温度,压力补偿计算,得出一个补偿后的流量;
3.因此,这两块的结合使用是:先流量补偿,然后再进行流量累积;
4.对于小流量切除,需要自己添加一段程序来实现,这个很简单;
5.TotalL功能块与INTERGRAL功能块在流量累积的功能实现上是类似的,具体可以查看F1帮助;
你好,凌侠,如果对方只给了压力和温度两个补偿值,而没有给孔板流量计前后压差和密度,这个流量补偿块还能用吗?我测量介质为输气管道的伴生气。
还有就是关于PID的问题:现场电动调节阀,如果阀门故障,要将阀门关闭,是否可以将PID由原来的自动利用CFC切换到手动,手动输入MAN给0就可以了?
阀门有个本地控制信号,但没有使用阀门块,能将本地控制信号接入MV_Tron,将阀门反馈值输入到MV_Trk和Rbk来实现阀门的无扰切换吗?