发布于 2014-09-17 14:10:58

4楼

这不是干扰,是共模处理问题:
原因是由于你的执行机构的指令和反馈之间是非隔离的,并且指令的(-)和反馈的(-)不共电位
处理办法有两个,一个是直接加隔离器,最好是输出指令加;另一个是更换执行机构内部处理板子,有的可以提供隔离型的(指令和反馈)。
另外,如果不是以上问题,那你的D(-)为什么不接(M)!!!接上至少可以肯定不是这些问题。