回复:模拟量输入、输出模块使用屏蔽电缆最大距离200米

glenxu

  • 帖子

    149
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-09-17 14:28:33

2楼

一般“距离”设计根据变送器或输出供电为24VDC而言的,驱动能力一般大于500欧姆,所以如果对方的负载为250欧姆的话,线路允许电阻小于250欧姆即可,一般100米线的电阻是20-80欧姆左右,根据线径不同有差别。由此可见,4-20mA可以传输更远。
另外,今年来很多设备采用了50欧姆或200欧姆以下的输入采样电阻,这就增大了允许传输的距离。如果需要传输更远的距离,建议采用36或48VDC I/O电源,这样可以增大距离,但一般传感器不支持大于50V以上的电源!
过程控制疑难问题技术支持;DCS、PLC控制方案; 群号:110283225