发布于 2014-09-17 16:02:03
4楼
1.对于流量计来讲,现在的流量计基本上都是在计算完以后送给PLC进行采样的,因此大多数情况不用考虑其他因素。有可能是需要开方,这个还是要根据你的流量计来确定。
2.对于流量的补偿一般来讲就是温度和压力,这个补偿用于气体流量较多;
3.具体的这个补偿块还是要看看F1里的详细说明。
4.阀门故障,将PID切换为手动,并赋值为0这个是正确的做法,并且在CFC中很容易实现;利用TRACK这个功能就可以;
5.无扰切换的概念是在手动,自动切换时,保持原有的状态,这个也可以在PID功能块上利用TRACK来实现;