以下是引用glenxu在2014-09-17 13:32:24的发言 >5楼:这个问题很简单,你分析有一定道理,但没有根本处理:
1.输出接点带直流电磁阀必须加反向续流吸收二极管,否则接点粘连频繁
2.过高的估计了你的输出继电器能力,特别是直流应用,应限制负载电流为最大的1/2以下
如果交流回路,那一定是负载容量过大!
不需要采取其他措施,有上述之一即可!
电磁阀是经过中继驱动的,不是PLC直接驱动,我也试过在中继线圈并联快恢复二极管,效果不明显。