你都用了定位报文111,按说直接使用 FB284功能块就有应该可以完成控制了。报文有一个备用的PZD(好像是这样)可以BiCo电压或电流。
报文111已经占用了12个字,你得看看还有几个字可用?如果自己写是可以都用上的。
像R61这些32位数据都是按照1000Lu/min或P2000(转速)定标的。
如果是速度32位就是按4000 0000H=100%;16位就按 4000H=100%,意思是一样的,就是精度不一样。
在TIA中应该可以扩展报文。报文选择下面不是有扩展吗?试试。别超过最大PZD数量。